CACTI: Создание шаблона нового устройства
CACTI: Создание шаблона нового устройства
Сперва делаем новый DataSource Template.
Заходим в консоль — Templates -> Data Sources -> Add.
Обязательно заполняем поля: Name (название источника данных), Data Input Method (метод получения данных) — Get SNMP Data, Internal Data Source Name (внутреннее имя источника данных), должно быть уникально. Нажимаем кнопку Save — появятся дополнительные поля, нас интересует OID, в это поле вставляем MIB необходимый SNMP OID адрес. Нажимаем Save.
Таких шаблонов нужно столько, сколько у вас разных идентификаторов.
Следующим шагом нужно создать шаблон для графика Graph Templates.
Идем в Templates -> Graph -> Add.
Указываем Name и Title — первый просто название, второе выводится на самом графике при отрисовке.
Указываем графику откуда брать данные и как их рисовать:
В Graph Template Items жмем Add, в поле Data Source выбираем нужный, созданный ранее. Color — цвет линии или области которым будет рисоваться график, Graph Item Type — вид графика, я выбирал Line2, когда на одном графике несколько показателей, лучше чтобы они были нарисованы линиями — разделять легче, Consolidation Function — AVERAGE на график будет выводиться средние показатели, Text Format — вводим текст который будет в расшифровке к линии в графике. Жмем Save.
В принципе достаточно, но хочется иметь текущие показания, средние и максимальные в текстовом виде.
Для этого еще добавляем Graph Template Items — текущие показания. Data Source остается таким же, Color — None, Graph Item Type — Gprint, Consolidation Function — Last, GPRINT Type — Exact Numbers, Text Format — Current:.
Добавляем Graph Template Items — средние показания. Data Source остается таким же, Color — None, Graph Item Type — Gprint, Consolidation Function — AVERAGE, GPRINT Type — Exact Numbers, Text Format — AVERAGE:.
Добавляем Graph Template Items — максимальные значения показания. Data Source остается таким же, Color — None, Graph Item Type — Gprint, Consolidation Function — MAX, GPRINT Type — Exact Numbers, Text Format — Maximum:, Insert Hard Return нужно установить галочку, этот параметр указывает rrd на то, что нужно перевести каретку.
И того мы имеем график с одной линией и тремя показателями под графиком. Чтобы добавить другой датчик нужно проделать тоже самое в этом же шаблоне графика.
Добавляем столько объектов Item, сколько нужно. Для визуализации, и текстовой легенды.
На одном Графе можно стакать несколько показателей из разных DataSource.
И наконец надо создать шаблон устройства.
Templates -> Device -> Add
Указываем имя. Добавляем необходимые Graph Template.
Все, теперь можно как обычно добавлять новый хост в мониторинг.
Любуемся графиком, если оформление не понравится возвращаемся к шаблону графика и тюнингуем на свой вкус.